离线
TA的每日心情 | 慵懒 2021-7-23 17:16 |
---|
签到天数: 17 天 [LV.4]
|
有人预言,RISC-V或将是继Intel和Arm之后的第三大主流处理器体系。欢迎访问全球首家只专注于RISC-V单片机行业应用的中文网站
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
本帖最后由 草帽王子 于 2021-9-10 17:20 编辑
CH32V103应用教程——ADC-注入通道管理(触发注入)
本章主要在第三十二章以及第三十四章基础上进行ADC注入通道管理(触发注入)。
1、ADC简介及相关函数介绍
关于ADC触发注入:IAUTO位为 0,当在扫描规则组通道过程中,发生了注入组通道转换的触发事件,当前转换被复位,注入通道的序列被以单次扫描方式进行,在所有选中的注入组通道扫描转换结束后,恢复上次被中断的规则组通道转换。
如果当前在扫描注入组通道序列时,发生了规则通道的启动事件,注入组转换不会被中断,而是在注入序列转换完成后再执行规则序列的转换。
注意:使用触发注入转换时,必须保证触发事件的间隔长于注入序列。例如,完成注入序列的转换总体时间需要28个ADCCLK,那么触发注入通道的事件间隔时间最小值为 29个ADCCLK。
关于ADC具体信息,可参考CH32V103应用手册。关于ADC库函数,在第十章节已进行过介绍,在此不再赘述。
2、硬件设计
本章教程主要采用触发注入方式进行注入通道管理,需要用到ADC1通道1(PA1)和ADC1通道2(PA2)分别作为规则通道和注入通道以及EXTI线15(即PA15)作为触发端,同时将PA1引脚和PA2引脚与3.3V引脚和GND引脚连接进行ADC值读取输出。
3、软件设计
本章主要进行ADC注入通道管理(触发注入)实验,本章教程在第三十二章以及第三十四章基础上进行,相关内容可参考前面章节。ADC注入通道管理(触发注入)应用程序具体如下:
adc.h文件
- #ifndef __ADC_H
- #define __ADC_H
- #include "ch32v10x_conf.h"
- void ADC_Function_Init(void);
- void EXTI_Event_Init(void);
- #endif
复制代码 adc.h文件主要进行相关函数的声明;
adc.c文件
- #include "adc.h"
- void ADC1_2_IRQHandler(void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")));
- /*******************************************************************************
- * Function Name : ADC_Function_Init
- * Description : Initializes ADC collection.
- * Input : None
- * Return : None
- *******************************************************************************/
- void ADC_Function_Init(void)
- {
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE );
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
-
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6);
- ADC_DeInit(ADC1);
- ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
- ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
- ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
- ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;;
- ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
- ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
- ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
- //规则通道组
- ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); //为所选ADC规则通道配置其转换顺序及其采样时间。
- //注入通道组相关配置
- //ADC_InjectedDiscModeCmd(ADC1,DISABLE); //启用ADC1注入通道连续模式
- ADC_InjectedSequencerLengthConfig(ADC1, 1); //配置注入通道序列长度
- ADC_InjectedChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_2, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5); //为所选ADC注入通道配置其转换顺序及其采样时间。
- ADC_ExternalTrigInjectedConvConfig(ADC1, ADC_ExternalTrigInjecConv_Ext_IT15_TIM8_CC4); //设置注入通道外部触发,此处选择EXTI线15触发
- ADC_ExternalTrigInjectedConvCmd(ADC1, ENABLE); //设置通过外部触发启用注入通道转换
- //ADC_AutoInjectedConvCmd(ADC1, DISABLE); //关闭注入通道组在规则转换完成之后进行自动转换
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = ADC1_2_IRQn;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
- ADC_ITConfig( ADC1, ADC_IT_JEOC, ENABLE);
- ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
- ADC_ResetCalibration(ADC1);
- while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
- ADC_StartCalibration(ADC1);
- while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
- ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
- }
- /*******************************************************************************
- * Function Name : EXTI_Event_Init
- * Description : Initializes EXTI.
- * Input : None
- * Return : None
- *******************************************************************************/
- void EXTI_Event_Init(void)
- {
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE );
- GPIO_EXTILineConfig( GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource15 );
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //下拉输入模式
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line15;
- EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Event;
- EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising; //上升沿触发
- EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
- EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
- }
- /*******************************************************************************
- * Function Name : ADC1_2_IRQHandler
- * Description : This function handles analog watchdog exception.
- * Input : None
- * Return : None
- *******************************************************************************/
- void ADC1_2_IRQHandler()
- {
- u16 jadc;
- if(ADC_GetITStatus( ADC1, ADC_IT_JEOC))
- {
- printf("ADC外部触发注入转换\r\n");
- jadc = ADC_GetInjectedConversionValue(ADC1, ADC_InjectedChannel_1);
- printf( "jadc=%d\r\n", jadc );
- }
- ADC_ClearITPendingBit( ADC1, ADC_IT_JEOC);
- }
复制代码
adc.c文件主要进行ADC初始化配置以及规则通道和注入通道配置,与第三十二章以及第三十四章相比,主要进行以下改动:
开启ADC扫描模式以及连续转换模式:
- ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
- ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
复制代码
对注入通道组进行相关配置,配置注入通道序列长度,配置注入通道转换顺序及采样时间,启用外部触发触发注入通道转换,具体如下:
开启ADC注入转换中断:
- ADC_ITConfig( ADC1, ADC_IT_JEOC, ENABLE);
复制代码
在中断服务函数中,读取并打印输出注入通道ADC值:
- int main(void)
- {
- u16 adc;
- NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
- Delay_Init();
- USART_Printf_Init(115200);
- printf("SystemClk:%d\r\n",SystemCoreClock);
- printf("This is ADC example\r\n");
- ADC_Function_Init();
- EXTI_Event_Init();
- while(1)
- {
- while( !ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) );
- adc = ADC_GetConversionValue(ADC1);
- Delay_Ms(500);
- printf( "adc=%d\r\n", adc );
- Delay_Ms(2);
- }
- }
复制代码 main.c文件主要进行函数初始化以及规则通道ADC值打印输出。
4、下载验证
将编译好的程序下载到开发板并复位,同时将PA1引脚和PA2引脚与开发板3.3V引脚或GND引脚连接起来,将PA15与3.3V引脚连接时,触发注入转换,串口显示如下:
ADC-注入通道管理(触发注入).rar
34、ADC-注入通道管理(触发注入).rar
(489.81 KB, 下载次数: 10)
链接:https://pan.baidu.com/s/1Tnp7pv4nMd95EGRXNa5o3A
提取码:lxzn
复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
完
|
上一篇: 第三十四章:CH32V103应用教程——ADC-注入通道管理下一篇: 第三十六章:CH32V103应用教程——ADC-间断模式
|